Знайшов такий лист.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ

ЛИСТ
28.02.2017 N 2315/3/5.3-ДП-17

Щодо розроблення плану локалізації і ліквідації
можливих аварій у системі газопостачання підприємства

Державна служба України з питань праці розглянула звернення [...] щодо розроблення плану локалізації і ліквідації можливих аварій (далі - ПЛЛА) у системі газопостачання підприємства та повідомляє.
.......
.......
Вимоги щодо розроблення ПЛЛА на потенційно небезпечних об'єктах та інших, які не регламентуються Законом, визначаються відповідними НПАОП.

Якщо на підприємстві експлуатується система газопостачання, а в топкових приміщеннях використовуються побутові газові котли (до 100 кВт), на них поширюється розділ 3 глави V Правил безпеки систем газопостачання (далі - НПАОП 0.00-1.76-15), а саме "Вимоги безпечної експлуатації газопроводів і установок, що використовують газ, промислових і сільськогосподарських підприємств, котелень, підприємств комунально-побутового обслуговування виробничого характеру".

Згідно з пунктом 3.30 розділу 3 глави V НПАОП 0.00-1.76-15 на підприємствах мають бути розроблені плани локалізації і ліквідації можливих аварій в системі газопостачання.

Вимоги щодо форми, змісту, погодження ПЛЛА та інше НПАОП не передбачені.

Водночас інформуємо, що листи Держпраці не встановлюють норм права і мають інформаційний характер.

Заступник Голови І. Шумелюк

vildana 18.11.2019 15:33

Votum, я не понимаю следующего момента: если Вы не согласны с "приписом",то подписывайте его с замечаниями,тем самым выражая несогласия с содержимым:dont know: и отстаивайте свою позицию дальше.

Второе: Вы ссылаетесь на "лист", но " п.3.30 ст.13 ЗУ №2694

3.30. На підприємствах повинні бути розроблені плани локалізації і ліквідації можливих аварій в системі газопостачання

по иерархии НПА стоит выше:dont know:

Третье: напишите письменный запрос в ГС Украины по труду и ждите официального ответа.Возможно,это и станет Вашим решающим аргументом.

Andry 18.11.2019 15:48

Цитата:

Сообщение от Votum (Сообщение 238758)
Знайшов такий лист....

І що це вам дало?:dont know:
По перше - там зазначено, що листи Держпраці не встановлюють норм права і мають лише інформаційний характер на відміну від "Правил безпеки систем газопостачання", які зареєстровані в Мінюсті і є саме нормативним і керівним документом.

А по друге - там же ясно написано:
Згідно з пунктом 3.30 розділу 3 глави V НПАОП 0.00-1.76-15 на підприємствах мають бути розроблені плани локалізації і ліквідації можливих аварій в системі газопостачання.


А по третє - у тих рядках, котрі ви виділили, зазначено лише, що немає вимог до форми і змісту Плану, а зовсім не те, що сам План не передбачений:
"Вимоги щодо форми, змісту, погодження ПЛЛА та інше НПАОП не передбачені"
Ще раз перечитайте, будь ласка, і ви зрозумієте, що План у вас може бути у будь-якій формі і будь якого змісту, але ви все одно обов"язково повинні мати.

Votum 18.11.2019 15:57

Цитата:

Сообщение от Andry (Сообщение 238760)
План у вас може бути у будь-якій формі і будь якого змісту, але ви все одно обов"язково повинні мати.

Так, план будемо писати.

Я думав, що для офісу він мав бути більш простим, чим для великого виробництва з ОПН.

Andry 18.11.2019 16:19

Цитата:

Сообщение от Votum (Сообщение 238761)
Я думав, що для офісу він мав бути більш простим, чим для великого виробництва з ОПН.

І правильно думали!
У вас же, як недолік, вказали відсутність плану, а не те, що він у вас дуже вже простий.
Навіть якщо б ви написали там усього декілька пунктів:
Цитата:

1) у випадку витоку газу перекрити вентиль на трубі і відкрити вікна для провітрювання
2) сповістити про виток газу мешканців будинку та аварійну газову службу за телефоном.....
3) організувати евакуацію працівників через вхідні двері 1 поверху
то вже ні у кого не піднялася б рука написати, що у вас не розроблений план локалізації та ліквідації можливих аварійних ситуацій в системі газопостачання :)

Мотя 19.11.2019 12:32

Цитата:

Сообщение от vildana (Сообщение 238757)
Гугл рулит!

ОФФ! (да простят меня злые модераторы:flag_of_truce::mb:), просто, не удержалась:
https://google.gik-team.com/__________________________________________

Цитата:

Сообщение от vildana (Сообщение 238759)
... Вы ссылаетесь на "лист"...
по иерархии НПА стоит выше...

Я считаю иначе: НПА не может стоять ни выше, ни ниже, ни в одном ряду с письмами. Ввиду того, что письма - не есть НПА! Априори!

Votum 22.11.2019 09:17

Вложений: 1
На сусідньому форумі поділилися зразком
"План ліквідації аварії в газовому господарстві"

Andry 22.11.2019 09:45

Цитата:

Сообщение от Votum (Сообщение 238793)
На сусідньому форумі поділилися зразком
"План ліквідації аварії в газовому господарстві"

Ищущий да обрящет :)

Мотя 22.11.2019 12:42

Цитата:

Сообщение от Votum (Сообщение 238793)
На сусідньому форумі поділилися зразком

И Вы решили поделиться этой радостной новостью с нами?
Вы считаете - это корректно?


Часовой пояс GMT +3, время: 18:17.

Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
2024 © МЕДИА-ПРО 2024 © HR LIGA