xoxol4uk 03.12.2013 12:38

Допоможіть з пунктом припису
 
Добрий день. Раніше писав внутрішні приписи без графи посилання на НА, але останнім часом почав її додавати. В одному з приміщень на стелі на одному краю світильника (люмінісцентна лампа) кріплення розєдналось чи пошкодилось (не знаю, бо не лазив).
В пункті припису нваписав, що не закріплено надійно світильник на стелі чи щось подібне. А от ніде не можу знайти, в якому норм. акті написано, що так не має бути. ПУЕ передивився доволі детально, у внутрішніх інструкціях такого не прописано. Мені якби хоч зіслатися вже не на те, що це електрообладнання, а просто виникає небезпека падіння. Хоча під ним лише складована готова продукція. Відповідальний за пож. безпеку теж не може мені пункта НА ніякого назвати.

Шутюр баад 03.12.2013 13:04

ППБУ 2004
5.1.28.6 Конструкція світильників повинна виключати випадання
з них ламп. Світильники з лампами розжарювання повинні мати
суцільне силікатне скло, яке захищає колбу лампи.

это не подходит??

Anre 03.12.2013 13:15

ППБУ 2004
5,1,29
абзац 8 - підвішування світильників...
абзац 9 - використання ... в умовах ... не відповідають.... виробників

не підходить?

xoxol4uk 04.12.2013 12:16

Цитата:

Сообщение от Шутюр баад (Сообщение 202448)
ППБУ 2004
5.1.28.6 Конструкція світильників повинна виключати випадання
з них ламп. Світильники з лампами розжарювання повинні мати
суцільне силікатне скло, яке захищає колбу лампи.

это не подходит??

В даному випадку ні, але дуже це допоможе мені в майбутньому.

Цитата:

Сообщение от Anre (Сообщение 202449)
ППБУ 2004
5,1,29
абзац 8 - підвішування світильників...
абзац 9 - використання ... в умовах ... не відповідають.... виробників

не підходить?

А оце в самий раз!

Я просто думав в першу чергу знайти, щоб це було повязано з можливістю падіння або можливим виникненням електронебезпеки чи щось в цьому напрямі.

А що стосується ППБУ 2004, то у мене ввідклалось в голові, що вони втратили чинність при введені в дію КЦЗУ (від 01.07.2013), а то втратив чинність Закон України "Про пожежну безпеку". :dont know:

Anre 04.12.2013 17:08

Цитата:

Сообщение от xoxol4uk (Сообщение 202511)
А що стосується ППБУ 2004, то у мене ввідклалось в голові, що вони втратили чинність при введені в дію КЦЗУ (від 01.07.2013).....

неправильно ты дядя федор бутерброд ешь ("Трое в Простоквашино")

Цитата:

Сообщение от xoxol4uk (Сообщение 202511)
при введені в дію КЦЗУ (від 01.07.2013),..... втратив чинність Закон України "Про пожежну безпеку".

сам точно не знаю:dont know:.

xoxol4uk 16.12.2013 11:27

А таке питання підскажіть будь-ласка. Де написано, що біля всіх розеток, вимикачів, електрощитків має бути нанесене маркування з вказівкою напруги. Тобто зазвичай наклеєчки з написом "220 В" чи "360 В". Бо щось в ППБУ 2004 не знайшов, це може в ПБЕС чи в ПУЕ де є. Може хто де зустрічав? Я буду ще шукати, ну можн просто хто перший підскаже...

Шутюр баад 16.12.2013 12:49

хрень!!
(РД не помню, сорри)
надписи рядом с розетками итд делаются обязательно, если:
1. рядом есть 220 и 380 (или разного напряжения)
2. конструктивно розетки не отличаются!!!! друг от друга.

в остальных случаях- на усмотрение администрации

xoxol4uk 16.12.2013 13:21

Це точно? Бо памятається, що кругом де я в житті бував (школа, інститут, контори фірм) зустрічав такі наклейки біля розеток і вимикачів. Отже, пожежний інспектор вимагав.

Шутюр баад 16.12.2013 13:51

они сами этого нюанса не знают:redface:

Befis 16.12.2013 14:21

Цитата:

Сообщение от xoxol4uk (Сообщение 203176)
пожежний інспектор вимагав.

Да повесьте Вы эти на клейки :dont know:. Дольше искать нормативку будете, да и нашему народу надписью указать, что это 220В !!! не лишним будет. :D

vor_tex 15.01.2014 12:05

Действительно. Проще обозначить, дабы не драконить пожарных

Хотя по факту - есть упоминания в ПБРИП и еще где-то, но при прочтении раздела, а не пункта правил вырванного из контекста:
1. если есть несколько источников напряжения с различными значениями.
2. Требования касаются ремонтных помещений (мастерские и т.д.)

Anre 16.01.2014 12:18

Цитата:

Сообщение от vor_tex (Сообщение 204343)
Действительно. Проще обозначить, дабы не драконить пожарных ....

спрашивал своих пожарных - на что ссылаются, сказали, что вроде на ПУЭ, до предписания не доходит, так как все делают со слов, без предписания.

xoxol4uk 20.01.2014 11:37

Цитата:

Сообщение от Шутюр баад (Сообщение 203173)
хрень!!
(РД не помню, сорри)
надписи рядом с розетками итд делаются обязательно, если:
1. рядом есть 220 и 380 (или разного напряжения)
2. конструктивно розетки не отличаются!!!! друг от друга.

в остальных случаях- на усмотрение администрации


От саме це я тоді був в якомусь НПА і знайшов та викинув цей пункт із припису свого. Але зараз зайшов на форум з новим питанная і згадав, що вам не написав, а тут ще й нові коментарі. Почав шукати знову і ось:
Цитата:

11.6. ....Вилки приладів, розраховані на напругу 12 В - 42 В, повинні мати конструктивне виконання, що унеможливлює їх увімкнення в розетки з напругою 127 В і 220 В. На всіх штепсельних розетках повинні бути написи із зазначенням номінальної напруги та з умовним позначенням виду напруги.
Це із ПБЕЕС.

Anre 23.01.2014 17:08

Недавно при проведении плановой проверки в нашей гостинице инспектор пожарной инспекции выдал предписание: «Отсутствуют надписи над розетками с указанием уровня напряжения питания». За 20 лет работы я не встречал других стандартов напряжения питающей сети в Украине, чем привычные всем 220 В. Тогда насколько обосновано такое требование инспектора? Виктор Иванович, заместитель директора гостиницы по АХЧ (АР Крым)

Действительно, в Украине почти невозможно встретить другие стандарты напряжения в бытовой электросети, кроме как 220 В. И любой бытовой электроприбор, произведенный в нашей стране и для использования на территории Украины, может быть подключен к розетке питающей сети.
Однако, Вы упомянули, что работаете в гостинице, а ее гостем может быть не только наш соотечественник, но и иностранец, который захочет воспользоваться своим электроприбором, возможно, с отличающимися параметрами питания. В США, например, сетевое напряжение составляет всего 120 В, поэтому, подключив такой прибор к нашей сети, вы его «сожжете» как в прямом, так и в переносном смысле.
К тому же, многие наши соотечественники, увлекаются интернет-шопингом, заказывая на различных сайтах необходимые товары и получая их по почте — в том числе, и из Америки.
В инструкции по применению сложной техники обычно написано «доверьте выполнение работ по подключению профессионалу», а для простых электроприборов дано указание — «сравните напряжение питания прибора, указанное на вилке, с напряжением питающей сети, к которой вы собираетесь подключить прибор».
Следовательно, если человек, выполняя требование инструкции по применению прибора, захочет сравнить надпись на штепсельной вилке с уровнем напряжения питания сети, ему пригодится предупредительная надпись на розетке.
Юрий ГРИМОВИЧ,
начальник отдела электробезопасности УПЦ «Профессональная безопасность» (Киев),
эксперт технический по промышленной безопасности в энергетике

отсюда

Шутюр баад 23.01.2014 18:10

Мнение - прекрасно обоснованное. А ссыль на НД где???
Для понимания "чайниками":
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%...82%D0%B5%D0%B9
Сколько надо выпить алкоголя, шобы забить в розетку иную вилку???

Anre 23.01.2014 19:58

Цитата:

Сообщение от Шутюр баад (Сообщение 204766)
Мнение - прекрасно обоснованное. А ссыль на НД где???

привел для примера:
как профильные журналы консультируют, это и "охорона праци" и т.п.

Шутюр баад 24.01.2014 00:22

сам начал пописывать от злости )))) Если бы не "бунт и мятеж", разродился бы статьёй. А так- позжее.

DEL 26.02.2014 23:12

то що має бути 220 на розетка передбачено ПТЕЕС IV.11.6 ссилка :yes:

Romanna 23.04.2014 12:48

Добрий день! В нас була перевідка по охороні праці та написали припис, в інтернеті такого хочаб зразка я неможу знайти. Текст припису: " Не розроблені навчальні плани та програми навчання для всіх видів робіт , професій" посилаються п. 4.3 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці НПА ОП 0.00-4.12-05. Щиро вдячна за допомогу, бо я взагалі незнаю як це виглядати має

Anre 23.04.2014 15:20

Цитата:

Сообщение от Romanna (Сообщение 208739)
..... бо я взагалі незнаю як це виглядати має

у вкладеннях, щось похоже.

may18 28.10.2014 15:11

Доброго дня!підскажіть будь-ласка, вже давно була перевірка і були такі 2 пункти припису, які дійшли до мене: відсутні відомості про кратність повітрообміну на електрозварювальних постах (не менше 2000 м3/год) та розрахунок вентиляційних установок.Розділ ІІІ Правила охорони праці під час зварювання металів.
відсутні розрахунки загальновиробничих систем. Правила охорони праці під час ковальсько-пресованих робіт.
як я розумію це просто потрібно порахувати по якихось формулах, а можливо помиляюсь.Буду дуже вдячна за допомогу

Vadias 28.10.2014 15:51

Могу посоветовать обратиться Вам в местный ЕТЦ

may18 28.10.2014 16:02

к сожалению ничего конкретно они не хотят говорить. платите деньги и все сделаем. а в финансах урезаны на это. по этому и спрашиваю может кто то подскажет?не одним же нам надо это делать первыми

Anre 28.10.2014 17:04

Цитата:

Сообщение от may18 (Сообщение 212062)
...... платите деньги и все сделаем. а в финансах урезаны на это. по этому и спрашиваю может кто то подскажет?......

вам ответили правильно, сами вы этого не сделаете.
ваш пункт предписания, скорее всего, ссылается на "правила", а в тех "правилах" указано, что такие расчеты может делать только организация, которая имеет на это право.

Если по "правилам"
1 вентустановки делаются по проекту, где есть расчет воздухообмена
2 вентустановка имеет паспорт, где есть данные воздухообмена
3 вентустановка проверяется каждый год уполномоченой организацией, которая дает заключение об состоянии и эффективности вентиляции.
и т.д. и т.п.

may18 28.10.2014 17:28

1.проект, где есть расчёт воздухообмена есть(то есть посчитано какой должен быть воздухообмен в каждом цеху). 2. паспорта на вентустановки есть. 3. что касается сварки каждый год по их вентустановках делаються определёные замеры по экологии где и есть эти данные.так почему мы это не сможем сделать сами все данные у нас есть, только как правильно оформить?

Юрій Гаврилюк 02.12.2017 07:43

ПРО НАПИСИ НА РОЗЕТКАХ
 
11. Електричне освітлення
11.1 Вимоги, викладені в цьому підрозділі,:yahoo: поширюються на установки електричного освітлення:thumbs up: промислових підприємств, приміщень і споруд, житлових і громадських будівель, відкритих просторів і вулиць, а також на рекламне освітлення.

11.6. Переносні ручні світильники, які застосовуються при організації ремонтних робіт у приміщеннях з підвищеною небезпекою та особливо небезпечних, слід застосовувати на напрузі не більше ніж 24 В,... ... ..., повинні мати конструктивне виконання, що унеможливлює їх увімкнення в розетки з напругою 127 В і 220 В.:meeting: На всіх штепсельних розетках повинні бути написи із зазначенням номінальної напруги та з умовним позначенням виду напруги.:meeting:
ДИВИСЬ ПУНКТ 11.1