Участник HR-Лиги
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 39
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 22 раз(а) в 12 сообщениях
|
ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ
Державний інспектор Директор
з питань цивільного захисту Торгівельного центр
та техногенної безпеки ТОВ «--------і Україна»
_____________________________ С.В.Б-------ки
« _____» _______________ 2011 року « 15 » квітня 2011 року
про результати ідентифікації потенційно небезпечного об’єкту Торгівельний центр ТОВ «------- Україна»
1
Місцезнаходження об’єкта
м.Х--в,
2
Місцезнаходження юридичної особи
м. Київ, 02140, проспект oooooo
3
Підпорядкованість
ТОВ «------- Україна»
4
Код діяльності (КВЕД)
52.11.00
5
Ідентифікаційний код (ЄДРПОУ)
32049196
6
Форма власності
Приватна власність
2. Загальні дані
1
Вартість основних виробничих фондів
Комерційна таємниця
2
Площа торговельного центру ( кв. м.)
14937
3
Санітарно-захисна зона (м)
50
4
Загальна кількість працівників, осіб
231
5
Рік введення в експлуатацію
2002
3.Відомості про внесення до державних (галузевих) реєстрів (кадастрів)
Найменування державного (галузевого) реєстру (кадастру) Державний реєстр потенційно небезпечних об’єктів Державний реєстр об'єктів підвищеної небезпеки
4.Виявлені джерела небезпеки
Найменування джерела небезпеки
5. Оцінка зони поширення НС, які можуть ініціювати кожен з виявлених джерел небезпеки, оцінка можливих наслідків НС для кожного з джерел небезпеки та встановлення максимально можливих рівнів НС для кожного з джерел небезпеки (згідно додатку 4 до Методики ідентифікації потенційно небезпечних об’єктів, затвердженої Наказом МНС від 23.02.2006 р. № 98).
Система попередження надзвичайних ситуаційв приміщенні котельні включає два основних напрямки: а). запобігання формуванню горючого середовища, яке здійснюється за допомогою контролю за складом повітря в приміщенні та включає в собі:
- контроль перед вибухових концентрацій природного газу (20%) здійснює сигналізатор загазованості ЩИТ-2-13.
- застосування припливно-витяжної вентиляції з природним збудженням, яка забезпечує 3-х кратний повітряобмін;
- водогрійні котли Vitoplex 200 облаштовані автоматикою безпеки,яка забезпечуює припиненняподачі газу до пальників за допомогою клапан-відсікача «МАLASdy 125» при:
- припинення подачі газу;
- відсутності необхідної тяги в димоході;
- зникнення напруги;
- згасання факелу горілок;
- підвищення температури води на виході з котла;
- зниження або підвищення тиску води на виході з котла.
б). запобігання виникнення в приміщенні котельні джерела запалювання:
- використання електроустаткування, що відповідає за виконанням класу пожежо- та вибухонебезпеки приміщень та зон, групі і категорії природного газу;
- використання устаткування, що задовільняє вимогам електростатичної іскробезпеки;
- улаштуванням блискавкозахисту;
- заземленням металевого устаткування;
- герметичним з’єднанням газопроводу;
- ізолюваня обладнання та трубопровіду з температурою стінок більше +45 0С.
Технічне обслуговування автоматики безпеки здійснює ППФ «Вілеста».
Технічне обслуговування підземного газопроводу та засобів захисту підземного газопроводу виконується ВАТ «Харківміськгаз».
Технічне обслуговування газопроводу середнього тиску, внутрішнього газового обладнання котельні виконується ВАТ «Елітгазбуд».
Відповідно Переліку будівель, споруд, приміщень і відкритих технологічних майданчиків з установленням їх категорій за вибухопожежною та пожежною небезпекою, а також класів вибухо- і пожежонебезпечних зон згідно з ДНАОП 0.001-1.32-01, який затверджений і введений в дію наказом від 4.02. 2002 №33:
п. 4.5.12. Зони біля трубопроводів горючих газів не є вибухонебезпечними за винятком зон класу 2 в межах до 3 м по горизонталі і вертикали від запірної арматури і фланцевих з'єднань трубопроводів.
п. 4.5.13. Зони в приміщеннях і зони навколо зовнішніх установок, у яких тверді, рідкі і газоподібні горючі речовини спалюються як паливо, не належать до вибухонебезпечних.
Для погашення вибухового тиску та для відводу з приміщення котельних газів, які утворилися під час вибуху зроблені вікна на зовнішніх стінах.
Котельна та дизель-генератор АМ 710R відносяться до Категорії Г приміщень вибухопожежної та пожежної небезпеки за НАПБ Б.07.005-86.
Клас зони з вибухо-і пожежонебезпеки за ДНАОП 0.00-1.32-01. не нормується.
На підставі викладеного можна зробити висновок, що максимальний рівень можливої надзвичайної ситуації що може призвести до:-локальних пошкоджень конструктивних елементів та деталей приміщення котельні без їх обвалення;- випадку спрацьовування захисних, протиперевантажувальних або інших протиаварійних засобів;- інших інцидентів, що не створюють небезпеки для здоров'я і життя людей або стану навколишнього середовища.
Кількість постраж-далих осіб Порушено умови життєдіяльності, кількість осіб Тис. мін. розмірів зарплати НС не вийшла за межі території Торгівельного центру
НС не вийшла за межі території Торгівельного центру
6. Визначення державних (галузевих) реєстрів (кадастрів), в яких зареєстровано або необхідно зареєструвати об’єкт господарської діяльності.
Найменування державного (галузевого) реєстру (кадастру) Державний реєстр потенційно небезпечних об’єктів
7. Визначення відповідності об'єкта діючим нормативно-правовим актам
Об’єкт підпадає (не підпадає) під дію нормативно-правового акта Назва нормативно-правового акта Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 р. № 554 «Про перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку»
Перелік особливо небезпечних підприємств, припинення діяльності яких потребує проведення спеціальних заходів щодо запобігання заподіянню шкоди життю та здоров’ю громадян, майну, спорудам, навколишньому природному середовищу, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.200 р. № 765
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.08.200 р. № 1214 «Про затвердження переліку об’єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов’язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами»
Перелік об’єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, визначений Постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2003 р. № 1631
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 р. № 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки»
8.Висновок за результатами проведеної ідентифікації:
Джерел небезпеки, здатних ініціювати НС місцевого, регіонального або державного рівня – не виявлено.
Максимальний рівень можливої надзвичайної ситуації визначено як об’єктовий.
Торгівельний центр №13 ТОВ «------- Україна» не підпадає під дію постанов Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 р. № 554; від 15.10.2003 р. № 1631; від 11.07.2002 р. № 956
На підставі викладеного ТОВ «_____ Україна» не визнано потенційно небезпечним об’єктом.
9.Особи, відповідальні за результати проведеної ідентифікації
№ з/п
Прізвище, ім’я,
по батькові
Дата
1.
ТОВ «____- Україна»
Директор
15.04.
2011
2.
Провідний інженер з охорони праці
15.04.
2011
|