Цитата:
Сообщение от Indevor
...Лампы необходимо менять на дымовой трубе со стационарной площадки обслуживания, которая конструктивно установлена на трубе
|
То есть работы по заменен ламп выполняются непосредственно с площадки обслуживания, и потому являются работами на высоте, а не верхолазными.
Цитата:
Сообщение от Indevor
...А вот эти 30 метров между площадками необходимо преодолевать по вертикальной лестнице с ограждениями которые также стационарно установлены
|
Ну и что? Машинист башенного крана, который взбирается к месту работы по лестнице, тоже не является занятым на верхолазных работах!
Вы же не собираетесь утверждать, что они
выполняют работу во время перемещения от одной площадки к другой?
В противном случае, следуя такой логике, получается что я, следуя на работу в метро, являюсь занятым на подземных работах
К тому же в ДБН говорится также про
неогражденные перепады по высоте, и о том, что
основным предохранительным средством являются монтажные пояса, а в вашем случае лестница имеет ограждение.
Может, у кого-то будут другие мнения?