Просмотр полной версии : Допоможіть з пунктом припису


xoxol4uk
03.12.2013, 13:38
Добрий день. Раніше писав внутрішні приписи без графи посилання на НА, але останнім часом почав її додавати. В одному з приміщень на стелі на одному краю світильника (люмінісцентна лампа) кріплення розєдналось чи пошкодилось (не знаю, бо не лазив).
В пункті припису нваписав, що не закріплено надійно світильник на стелі чи щось подібне. А от ніде не можу знайти, в якому норм. акті написано, що так не має бути. ПУЕ передивився доволі детально, у внутрішніх інструкціях такого не прописано. Мені якби хоч зіслатися вже не на те, що це електрообладнання, а просто виникає небезпека падіння. Хоча під ним лише складована готова продукція. Відповідальний за пож. безпеку теж не може мені пункта НА ніякого назвати.

Шутюр баад
03.12.2013, 14:04
ППБУ 2004
5.1.28.6 Конструкція світильників повинна виключати випадання
з них ламп. Світильники з лампами розжарювання повинні мати
суцільне силікатне скло, яке захищає колбу лампи.

это не подходит??

Anre
03.12.2013, 14:15
ППБУ 2004
5,1,29
абзац 8 - підвішування світильників...
абзац 9 - використання ... в умовах ... не відповідають.... виробників

не підходить?

xoxol4uk
04.12.2013, 13:16
ППБУ 2004
5.1.28.6 Конструкція світильників повинна виключати випадання
з них ламп. Світильники з лампами розжарювання повинні мати
суцільне силікатне скло, яке захищає колбу лампи.

это не подходит??

В даному випадку ні, але дуже це допоможе мені в майбутньому.

ППБУ 2004
5,1,29
абзац 8 - підвішування світильників...
абзац 9 - використання ... в умовах ... не відповідають.... виробників

не підходить?

А оце в самий раз!

Я просто думав в першу чергу знайти, щоб це було повязано з можливістю падіння або можливим виникненням електронебезпеки чи щось в цьому напрямі.

А що стосується ППБУ 2004, то у мене ввідклалось в голові, що вони втратили чинність при введені в дію КЦЗУ (від 01.07.2013), а то втратив чинність Закон України "Про пожежну безпеку". :dont know:

Anre
04.12.2013, 18:08
А що стосується ППБУ 2004, то у мене ввідклалось в голові, що вони втратили чинність при введені в дію КЦЗУ (від 01.07.2013).....
неправильно ты дядя федор бутерброд ешь ("Трое в Простоквашино")


при введені в дію КЦЗУ (від 01.07.2013),..... втратив чинність Закон України "Про пожежну безпеку".
сам точно не знаю:dont know:.

xoxol4uk
16.12.2013, 12:27
А таке питання підскажіть будь-ласка. Де написано, що біля всіх розеток, вимикачів, електрощитків має бути нанесене маркування з вказівкою напруги. Тобто зазвичай наклеєчки з написом "220 В" чи "360 В". Бо щось в ППБУ 2004 не знайшов, це може в ПБЕС чи в ПУЕ де є. Може хто де зустрічав? Я буду ще шукати, ну можн просто хто перший підскаже...

Шутюр баад
16.12.2013, 13:49
хрень!!
(РД не помню, сорри)
надписи рядом с розетками итд делаются обязательно, если:
1. рядом есть 220 и 380 (или разного напряжения)
2. конструктивно розетки не отличаются!!!! друг от друга.

в остальных случаях- на усмотрение администрации

xoxol4uk
16.12.2013, 14:21
Це точно? Бо памятається, що кругом де я в житті бував (школа, інститут, контори фірм) зустрічав такі наклейки біля розеток і вимикачів. Отже, пожежний інспектор вимагав.

Шутюр баад
16.12.2013, 14:51
они сами этого нюанса не знают:redface:

Befis
16.12.2013, 15:21
пожежний інспектор вимагав.
Да повесьте Вы эти на клейки :dont know:. Дольше искать нормативку будете, да и нашему народу надписью указать, что это 220В !!! не лишним будет. :D

vor_tex
15.01.2014, 13:05
Действительно. Проще обозначить, дабы не драконить пожарных

Хотя по факту - есть упоминания в ПБРИП и еще где-то, но при прочтении раздела, а не пункта правил вырванного из контекста:
1. если есть несколько источников напряжения с различными значениями.
2. Требования касаются ремонтных помещений (мастерские и т.д.)

Anre
16.01.2014, 13:18
Действительно. Проще обозначить, дабы не драконить пожарных ....
спрашивал своих пожарных - на что ссылаются, сказали, что вроде на ПУЭ, до предписания не доходит, так как все делают со слов, без предписания.

xoxol4uk
20.01.2014, 12:37
хрень!!
(РД не помню, сорри)
надписи рядом с розетками итд делаются обязательно, если:
1. рядом есть 220 и 380 (или разного напряжения)
2. конструктивно розетки не отличаются!!!! друг от друга.

в остальных случаях- на усмотрение администрации


От саме це я тоді був в якомусь НПА і знайшов та викинув цей пункт із припису свого. Але зараз зайшов на форум з новим питанная і згадав, що вам не написав, а тут ще й нові коментарі. Почав шукати знову і ось:
11.6. ....Вилки приладів, розраховані на напругу 12 В - 42 В, повинні мати конструктивне виконання, що унеможливлює їх увімкнення в розетки з напругою 127 В і 220 В. На всіх штепсельних розетках повинні бути написи із зазначенням номінальної напруги та з умовним позначенням виду напруги. Це із ПБЕЕС.

Anre
23.01.2014, 18:08
Недавно при проведении плановой проверки в нашей гостинице инспектор пожарной инспекции выдал предписание: «Отсутствуют надписи над розетками с указанием уровня напряжения питания». За 20 лет работы я не встречал других стандартов напряжения питающей сети в Украине, чем привычные всем 220 В. Тогда насколько обосновано такое требование инспектора? Виктор Иванович, заместитель директора гостиницы по АХЧ (АР Крым)

Действительно, в Украине почти невозможно встретить другие стандарты напряжения в бытовой электросети, кроме как 220 В. И любой бытовой электроприбор, произведенный в нашей стране и для использования на территории Украины, может быть подключен к розетке питающей сети.
Однако, Вы упомянули, что работаете в гостинице, а ее гостем может быть не только наш соотечественник, но и иностранец, который захочет воспользоваться своим электроприбором, возможно, с отличающимися параметрами питания. В США, например, сетевое напряжение составляет всего 120 В, поэтому, подключив такой прибор к нашей сети, вы его «сожжете» как в прямом, так и в переносном смысле.
К тому же, многие наши соотечественники, увлекаются интернет-шопингом, заказывая на различных сайтах необходимые товары и получая их по почте — в том числе, и из Америки.
В инструкции по применению сложной техники обычно написано «доверьте выполнение работ по подключению профессионалу», а для простых электроприборов дано указание — «сравните напряжение питания прибора, указанное на вилке, с напряжением питающей сети, к которой вы собираетесь подключить прибор».
Следовательно, если человек, выполняя требование инструкции по применению прибора, захочет сравнить надпись на штепсельной вилке с уровнем напряжения питания сети, ему пригодится предупредительная надпись на розетке.
Юрий ГРИМОВИЧ,
начальник отдела электробезопасности УПЦ «Профессональная безопасность» (Киев),
эксперт технический по промышленной безопасности в энергетике

отсюда (http://oppb.com.ua/node/623)

Шутюр баад
23.01.2014, 19:10
Мнение - прекрасно обоснованное. А ссыль на НД где???
Для понимания "чайниками":
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82% D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D 1%88%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0% BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D1%91%D0%B C%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%8 2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
Сколько надо выпить алкоголя, шобы забить в розетку иную вилку???

Anre
23.01.2014, 20:58
Мнение - прекрасно обоснованное. А ссыль на НД где???
привел для примера:
как профильные журналы консультируют, это и "охорона праци" и т.п.

Шутюр баад
24.01.2014, 01:22
сам начал пописывать от злости )))) Если бы не "бунт и мятеж", разродился бы статьёй. А так- позжее.

DEL
27.02.2014, 00:12
то що має бути 220 на розетка передбачено ПТЕЕС IV.11.6 ссилка (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0350-12/page7) :yes: (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0350-12/page7:yes:)

Romanna
23.04.2014, 13:48
Добрий день! В нас була перевідка по охороні праці та написали припис, в інтернеті такого хочаб зразка я неможу знайти. Текст припису: " Не розроблені навчальні плани та програми навчання для всіх видів робіт , професій" посилаються п. 4.3 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці НПА ОП 0.00-4.12-05. Щиро вдячна за допомогу, бо я взагалі незнаю як це виглядати має

Anre
23.04.2014, 16:20
..... бо я взагалі незнаю як це виглядати має у вкладеннях, щось похоже.

may18
28.10.2014, 16:11
Доброго дня!підскажіть будь-ласка, вже давно була перевірка і були такі 2 пункти припису, які дійшли до мене: відсутні відомості про кратність повітрообміну на електрозварювальних постах (не менше 2000 м3/год) та розрахунок вентиляційних установок.Розділ ІІІ Правила охорони праці під час зварювання металів.
відсутні розрахунки загальновиробничих систем. Правила охорони праці під час ковальсько-пресованих робіт.
як я розумію це просто потрібно порахувати по якихось формулах, а можливо помиляюсь.Буду дуже вдячна за допомогу

Vadias
28.10.2014, 16:51
Могу посоветовать обратиться Вам в местный ЕТЦ

may18
28.10.2014, 17:02
к сожалению ничего конкретно они не хотят говорить. платите деньги и все сделаем. а в финансах урезаны на это. по этому и спрашиваю может кто то подскажет?не одним же нам надо это делать первыми

Anre
28.10.2014, 18:04
...... платите деньги и все сделаем. а в финансах урезаны на это. по этому и спрашиваю может кто то подскажет?......
вам ответили правильно, сами вы этого не сделаете.
ваш пункт предписания, скорее всего, ссылается на "правила", а в тех "правилах" указано, что такие расчеты может делать только организация, которая имеет на это право.

Если по "правилам"
1 вентустановки делаются по проекту, где есть расчет воздухообмена
2 вентустановка имеет паспорт, где есть данные воздухообмена
3 вентустановка проверяется каждый год уполномоченой организацией, которая дает заключение об состоянии и эффективности вентиляции.
и т.д. и т.п.

may18
28.10.2014, 18:28
1.проект, где есть расчёт воздухообмена есть(то есть посчитано какой должен быть воздухообмен в каждом цеху). 2. паспорта на вентустановки есть. 3. что касается сварки каждый год по их вентустановках делаються определёные замеры по экологии где и есть эти данные.так почему мы это не сможем сделать сами все данные у нас есть, только как правильно оформить?

Юрій Гаврилюк
02.12.2017, 08:43
11. Електричне освітлення
11.1 Вимоги, викладені в цьому підрозділі,:yahoo: поширюються на установки електричного освітлення:thumbs up: промислових підприємств, приміщень і споруд, житлових і громадських будівель, відкритих просторів і вулиць, а також на рекламне освітлення.

11.6. Переносні ручні світильники, які застосовуються при організації ремонтних робіт у приміщеннях з підвищеною небезпекою та особливо небезпечних, слід застосовувати на напрузі не більше ніж 24 В,... ... ..., повинні мати конструктивне виконання, що унеможливлює їх увімкнення в розетки з напругою 127 В і 220 В.:meeting: На всіх штепсельних розетках повинні бути написи із зазначенням номінальної напруги та з умовним позначенням виду напруги.:meeting:
ДИВИСЬ ПУНКТ 11.1